Motor asincron monofazat putere utila / absorbita?

Creat de bacfizica, Aprilie 28, 2012, 05:32:08 PM

« precedentul - următorul »

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

bacfizica

Buna ziua!

Am nevoie de ajutorul dvs, va rog sa va uitati la tabelul de la adresa asta
http://www.electroprecizia.ro/UserFiles/file/Catalog%20de%20motoare%20electrice%20asincrone%20monofazate.pdf la tabelul de la MMF CS aluminium squirrel unde apare puterea motorului si sa imi spuneti daca se refera la puterea utila sau absorbita?

Va multumesc anticipat!

AlexandruLazar

În tabelele de tipul ăsta, puterea dată este de regulă puterea utilă (i.e. puterea "la ax"), cu atât mai mult cu cât apare în tabel şi randamentul. Dacă ai vreun dubiu poţi să-i întrebi pe cei care le vând; oricât este de improbabil şi de ciudat, am păţit-o o dată.

tavy

Nu mă pricep la motoare electrice, nu am lucrat cu așa ceva, în imaginația mea randamentul unui motor electric era pe undeva pe la 90%, sunt uimit să văd în cest tabel randamente în jur de 60%. Îmi imaginam eu greșit sau sunt aceste motoare o clasă aparte? Nu se încălzește cam mult un motor cu 60% randament?

AlexandruLazar

Din nişte motive pe care pe cuvânt că nu mi le mai aduc aminte (am făcut asta prin facultate dar nu pot spune că mi-a plăcut în mod special), motoarele asincrone monofazate sunt mai ineficiente decât cele trifazate, deci dacă te gândeai la un randament de ~90% pentru un motor asincron trifazat, cred că eşti pe aproape. De asemenea, tot din motive pe care nu le mai ţin minte acum, motoarele de turaţie redusă (cu mulţi poli) au un randament ceva mai slab.

M-am uitat acum pe site-ul lor unde se găseşte şi catalogul de motoare asincrone trifazate şi cele de puteri mai mari au într-adevăr randamente mai decente (80-85%), ceea ce probabil că e sub nivelul tehnologic actual pentru un motor cu doi poli, dar este *cough* vârful industrial al României.

CitatNu se încălzește cam mult un motor cu 60% randament?

Presupun că depinde de dimensiuni, materiale şi ventilaţie. De exemplu văd pe acolo un motor cu 2 poli şi randament 61%, dar care trage un curent de 2.93A pentru o putere la ax de 0.37 kW.  Asta ar însemna că mai are de disipat în jur de 300 W să zicem, ceea ce nu sună chiar imposibil.

puriu

In toate cataloagele se trece puterea mecanica maxima la ax. Aceasta putere se obtine exact la turatia specificata in coloana alaturata. La acest regim se determina si randamentul maxim si curentul maxim, trecute in alte coloane. In cazuri reale turatia e ceva mai mare, dar sub turatia de sincronism, puterea e mai mica, curentul e mai mic, randamentul mai slab. In timpul pornirii curentul consumat depaseste de obicei valoarea din catalog.